Comment sécuriser le sol sous une structure d'escalade ?
Sous une structure d'escalade, un revêtement amortissant est indispensable. À partir d'une hauteur de chute libre de 60 cm, la norme NF EN 1176 impose un revêtement amortissant dont les performances d'amortissement sont vérifiées selon la norme NF EN 1177, aussi bien dans les espaces publics que privés.
Les dalles amortissantes en granulat de caoutchouc conformes à la norme NF EN 1177 constituent un revêtement durable et facile à entretenir. Des matériaux en vrac comme le paillis d'écorce, les copeaux de bois, le sable ou le gravier amortissant (2 à 8 mm) peuvent également convenir, mais leur épaisseur doit être contrôlée et complétée régulièrement.
Le revêtement amortissant doit couvrir toute la zone d'impact. Jusqu'à une hauteur de chute libre de 1,50 m, il doit dépasser d'au moins 1,50 m tout autour de la périphérie de l'équipement. Au-delà de cette hauteur, la zone est portée, selon la norme NF EN 1176, à environ deux tiers de la hauteur de chute plus 0,5 m.
Avant la pose, préparer un support plan et stable, puis retirer les pierres, le verre, les arêtes vives et tout autre objet dur.
Contrôler régulièrement l'état du revêtement, les assemblages ainsi que, pour les matériaux en vrac, l'épaisseur de la couche. Si nécessaire, les dalles individuelles peuvent être remplacées.